Connettore passante a 3 conduttori, con pulsanti, 2,5 mm², con foro di misura, per applicazioni Ex e II e Ex i, descrizione laterale e centrale, per guida TS 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®, 2,50 mm², rosso 2202-1303
PRODOTTI SUGGERITI
DATI TECNICI
Dimensioni e peso dell'unità di vendita: 1 pz.
Connettore passante a 3 conduttori, con pulsanti, 2,5 mm², con foro di misura, per applicazioni Ex e II e Ex i, descrizione laterale e centrale, per guida TS 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®, 2,50 mm², rosso 2202-1303
Connettori TOPJOB® S per zone a rischio esplosione
Il morsetto passante WAGO TOPJOB® S è un componente avanzato per installazioni elettriche, progettato specificamente per operare in ambienti a rischio esplosione. Grazie alle certificazioni ATEX e IECEx, può essere utilizzato nelle zone Ex e II e Ex i.
La tecnologia Push-in CAGE CLAMP® consente una rapida connessione di conduttori monofilari con sezione 0,25-4 mm² e conduttori flessibili 0,25-4 mm². Il sistema a pressione permette di inserire facilmente i cavi senza l'ausilio di strumenti.
Parametri elettrici e sicurezza
Il dispositivo garantisce una tensione nominale di 550 V per applicazioni Ex e II e una corrente nominale di 22 A. In caso di utilizzo di ponticelli, la corrente scende a 20 A. I parametri standard IEC/EN sono di 800 V di tensione e 8 kV di resistenza ai sovratensioni. La corrente nominale secondo le norme IEC è di 24 A, e in alcune configurazioni fino a 32 A.
Le certificazioni includono gli standard UL/CSA (600 V / 20 A) e l'intera gamma di approvazioni marine (ABS, DNV GL, Lloyd's Register). Il materiale isolante è poliammide PA66 di alta qualità con classe di infiammabilità UL94 V0.
Costruzione e compatibilità
Il design compatto con dimensioni di 5,2 × 59,2 × 32,9 mm consente un'elevata densità di montaggio nei quadri elettrici. Il morsetto viene montato su guide DIN standard da 35 × 15 mm o 35 × 7,5 mm, garantendo versatilità di installazione.
Il sistema di marcatura permette l'identificazione sia lateralmente che al centro dell'elemento.
Il foro di test consente di verificare in sicurezza i parametri elettrici senza dover scollegare il circuito. La lunghezza di spellatura dei conduttori è standardmente di 10-12 mm e la struttura permette il cablaggio frontale.
Conformità normativa e certificati
Il prodotto possiede una gamma completa di certificati per zone a rischio esplosione: ATEX (PTB 18 ATEX 1005 U), IECEx (IECEx PTB 18.0012 U) e CCCEx. Inoltre, soddisfa i requisiti delle norme EN/IEC (60947) e possiede le approvazioni UL (UL1059) e CSA (C22.2 No.158).
Le certificazioni marine consentono l'impiego in installazioni navali. Il peso dell'elemento è di soli 6,3 g, il che facilita il montaggio in sistemi con capacità di carico limitata.